日光灯干扰摄像头问题!
cckkjj
cckkjj Lv.8
2011年05月02日 10:43:18
只看楼主

我单位做了一个录播教室,教室里有三个摄像头,讲台一个用于拍摄学生,后面一个用于追踪老师,后面另一个用于拍全景。教室里是用32盏60*60的36W*3的格栅日光灯做照明,灯具品牌是“星辉”,电感整流器。当三个摄像头都开着时,任意开一排(4盏)日光灯就会导致摄像头停一下,监视器上的画面黑一下(约1-2秒)。把日光灯的启辉器拆开后发现里面没有用于保护触点的小电容,换用飞利浦带电容的启辉器后大部分都正常,但后面靠近(追踪老师的)一台摄像头,在边上的日光灯开灯时还是有影响。经检查摄像头屏蔽信号线屏蔽接线正常。

请高手们分析一下,在不更换电感整流器的情况下怎么解决!
zcwlx
2011年05月02日 14:40:42
2楼
荧光灯照明,这一类灯具又使用了电感整流器,工作时,会产生很强的交流寄生干扰输出。合理的布线可有效地避免干扰信号通过电缆“耦合”起来,尽量减少与其它电缆的平行捆扎距离,使视频电缆远离干扰。也可采用将视频信号采用一次搬移的办法,采用视频拓展器搬将通常的0~6MHz的视频基带传输移到40 MHz左右的频率上,采用DSP数字处理与载波通信技术,将图像信号传输到主控室后再还原成1VP-P的视频信号,而不在干扰频带内做文章.这样就有效地解决了“耦合干扰,辐射干扰”。
回复
lingxuct
2011年05月02日 16:35:58
3楼
“检查摄像头屏蔽信号线屏蔽接线正常。”说明不是电磁波干扰,那摄像头的电源一定和日光灯的电源接在一起了(同一相,且又是在楼总开关下),干扰信号是从电源窜入摄像头的!

除了更换启辉器以外,最好把摄像头电源与日光灯分开,无法分开时可加UPS!
回复
keveinren
2011年05月03日 08:47:56
4楼
除了更换启辉器以外,最好把摄像头电源与日光灯分开,无法分开时可加UPS!--

------赞同区管的高见!!!
回复
boeing_s
2011年05月03日 09:10:47
5楼
如果是电源问题,那么不应该前面的没影响,后面的受影响,还是屏蔽的问题
你后面那台摄像头的信号线全穿金属软管吧
我们平时弱电信号线,或者通信电缆和供电电缆平行敷设的时候,一般也是全程钢管,光靠两头屏蔽线接地,效果不是很可靠
回复
cckkjj
2011年05月03日 21:06:09
6楼
开始也以为是同一电源的问题,后来从另一地方的电源用电缆给主机,摄像头及显示器供电,干扰还是不能消除。

[ 本帖最后由 cckkjj 于 2011-5-3 21:07 编辑 ]
回复
cckkjj
2011年05月03日 21:13:56
7楼
还有,(用带电容的启辉器后)后面的二台摄像头一台是高清的,受干扰,一台是标清的就不受干扰!线都一起走的。开始以为是摄像头的问题,换一台还是一样。
回复
y502x
2011年05月03日 22:37:45
8楼
改白炽灯就妥了.
回复
hfqlm
2011年05月03日 22:59:16
9楼
电感整流器产生的电磁场的影响??
回复
cckkjj
2011年05月06日 09:33:30
10楼
有灌水的嫌疑!
回复
lw010
2021年01月08日 10:24:51
11楼

如果是电源问题,那么不应该前面的没影响,后面的受影响,还是屏蔽的问题 
你后面那台摄像头的信号线全穿金属软管吧 
我们平时弱电信号线,或者通信电缆和供电电缆平行敷设的时候,一般也是全程钢管,光靠两头屏蔽线接地,效果不是很可靠。