求助:怎么我用天正软件进行风口与风管连接时,风口都跳到与风管同样高度了
chenweinan10
2011年05月02日 01:00:15
来自于天正暖通
只看楼主

各位高手:怎么我用天正软件进行风口与风管连接前,风管标高3.6米,风口标高2.8米,使用“设备连接”这个命令后,风管与风口进行连接,但是风口马上跑到3.6米标高处,风口与风管之间没降高。这是怎么回事呀?是不是软件问题?

各位高手:怎么我用天正软件进行风口与风管连接前,风管标高3.6米,风口标高2.8米,使用“设备连接”这个命令后,风管与风口进行连接,但是风口马上跑到3.6米标高处,风口与风管之间没降高。这是怎么回事呀?是不是软件问题?

未命名.JPG

免费打赏
yg545france
2011年05月02日 08:09:28
2楼
也想知道为什么,顶你,兄弟。
回复
chenweinan10
2011年05月02日 22:24:36
3楼
今早到在公司进行试验,结果却是好好的,很正常。都同样用是天正暖通8.0版,autocad2008呀,都一样的。为什么得出的结果不一样。
回复
一吟一咏
2011年05月04日 10:09:02
4楼
风口离管道太近就会那样 默认的风道标高是中心标高
你的风道和风口实际高差应该没有0.8米
回复
一吟一咏
2011年05月04日 10:14:17
5楼
又试了一下 不光跟风口标高有关系 还跟水平位置有关

未命名.JPG

同样3米的风道,2.6米的风口
风道正下方的能正常连接,左右两侧的就贴风道底部连接了
不怕麻烦的话 在三维状态下 更正风口标高 再用一次
sblg 然后把连接的那个三通删掉 用弯头连接的命令
再连一次就好了

未命名.JPG

[ 本帖最后由 gdb1016 于 2011-5-4 10:18 编辑 ]
回复
yg545france
2011年05月07日 16:17:15
6楼
原来是这样,风口给的是底标高,风道给的是中心标高
回复
right333333
2013年01月10日 11:53:22
7楼
亲,我怎么找不到设备连接啊
回复
李海豹
2013年06月24日 11:39:15
8楼
是设备连管,在风管、编辑、设备连管
回复

相关推荐