电容器的放电线圈和开口三角是一回事吗?
zgxjwjw
zgxjwjw Lv.2
2006年04月25日 15:44:02
只看楼主

赐教:电容器的放电线圈和开口三角是一回事吗?电容器一次设备有哪几种接线形式?

赐教:电容器的放电线圈和开口三角是一回事吗?电容器一次设备有哪几种接线形式?
免费打赏
hkshaochanggen
2006年04月25日 19:06:51
2楼
不是
回复
cape_xs
2006年05月08日 23:29:57
3楼
不是。放电线圈直接并接于电容器两端,开口三角是在母线PT上,不能起到放电线圈的放电作用和不平衡电压的保护作用。
回复
fitman
2006年05月10日 14:46:51
4楼
放电线圈是一个放电元件,开口三角是一种保护方式,本来就不能直接比较,但从楼主的问题来看应是问用在电容器组上的放电线圈与开口三角的关系。3楼的说法有点问题。对于电容器组,放电线圈除放电外,其二次绕组常接成开口三角,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。我们常说电容器组的开口三角形保护、不平衡电压保护,零序不平衡保护实际就是这种保护。而此种保护大量地用在10KV的单Y接线的电容器组中。
在高压电容器组的接线方式中,除上述的单Y接线外,常用的还有双Y接线,一般采用中性点不平衡电流保护。而在低压中最常用的三角形接线在高压中几乎全禁了。
回复
yxl770
2006年05月10日 22:52:18
5楼
回复
大漠孤烟直008
2006年06月11日 15:58:10
6楼
赞同4楼的观点。
回复
daiyu83
2006年06月12日 13:58:53
7楼
四楼说的精彩~`
回复
taohau6666
2006年06月13日 19:27:05
8楼
不是
回复
lyq13703983100
2006年06月21日 21:47:51
9楼


支持!
回复
dearleo
2006年10月19日 21:16:39
10楼
2006年10月20日 08:43:14
11楼
楼主,看看这张图纸,虽然不太正确,对你有点帮助
http://co.163.com/forum/content/880_510738_1.htm
回复