请教变电站避雷针与建筑物应保持的距离
sjxhp
sjxhp Lv.2
2011年05月01日 15:14:41
来自于防雷减灾
只看楼主

最近有座35KV变电站因新建安全工器具室,在原主控室旁边做了安全工器具室,但我们设计院提出说安全工器具室与该站的1支避雷针距离小于3米,影响了避雷针的保护范围。另外有几座站也是隔墙的周围建起了高楼,也说影响了避雷针保护范围。那么避雷针安装对周围的建筑物究竟有什么要求呢?是地面要求距离大于3米,空中距离大于几米,没搞明白什么意思?请教各位高手。

2011年05月21日 21:24:50
2楼
规范要求避雷针与被保护建筑物距离要求大于3米,意义在于雷击时以避免雷电流影响被保护建筑物,空中距离好像是不小于3米。
回复