最近在工程中无意中发现 有一段消防喷淋干管道DN80进行焊接,请问是否可以焊接

最近在工程中无意中发现 有一段消防喷淋干管道DN80进行焊接,请问是否可以焊接
免费打赏
qz15880977089
2011年06月24日 08:49:37
12楼
学习一下··········
回复
星空点点
2011年06月24日 12:00:20
13楼
报警阀前可以焊接,阀后不行。
回复
cyz_01
2011年06月24日 12:23:00
14楼
我们这禁止焊接,卡箍或法兰连接,法兰焊接缝二次镀锌
回复
jianqing325
2011年06月28日 00:25:11
15楼
应法兰或卡箍
回复
hao_qi
2011年06月28日 05:46:00
16楼
是得再多看几遍规范,有时不常用就容易忘,这么重要的规定这下记住了。
回复
wenming70
2011年06月28日 12:53:16
17楼
我也遇到过镀锌管焊接情况,设计要求二次镀锌,可现场怎样二次镀锌,要么卡箍连接要么丝扣连接。