最近在工程中无意中发现 有一段消防喷淋干管道DN80进行焊接,请问是否可以焊接
最近在工程中无意中发现 有一段消防喷淋干管道DN80进行焊接,请问是否可以焊接
12楼
学习一下··········
回复
13楼
报警阀前可以焊接,阀后不行。
回复
14楼
我们这禁止焊接,卡箍或法兰连接,法兰焊接缝二次镀锌
回复
15楼
应法兰或卡箍
回复
16楼
是得再多看几遍规范,有时不常用就容易忘,这么重要的规定这下记住了。
回复
17楼
我也遇到过镀锌管焊接情况,设计要求二次镀锌,可现场怎样二次镀锌,要么卡箍连接要么丝扣连接。
回复
18楼
学习了 不懂得多问啊
回复
19楼
学习了,是得再多看几遍规范了。
回复
20楼
最近正好遇到这种事情,学习了
回复
21楼
这个比较少见,最好不要焊接
回复