消火栓给水管是否可以焊接?
iyegucheng
iyegucheng Lv.3
2011年05月01日 10:35:24
只看楼主

最近在工程中无意中发现 有一段消防喷淋干管道DN80进行焊接,请问是否可以焊接

最近在工程中无意中发现 有一段消防喷淋干管道DN80进行焊接,请问是否可以焊接
免费打赏
fromhotspring
2011年05月01日 12:54:36
2楼
不能直接焊接的!如果采用法兰连接,可以将法兰片与管道焊接连接!
回复
pangjiang27
2011年05月03日 09:12:31
3楼
镀锌钢管严禁焊接!~
2楼说的应该再二次镀锌才可以~
回复
bravo1573
2011年05月06日 09:32:22
4楼
用于自喷系统的管道,肯定不能焊接的。
回复
hyd5739
2011年05月06日 10:54:49
5楼
喷规8.0.3条:“镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接,报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接”。这说明除了报警阀前采用内壁不防腐钢管时可以焊接外,其他部位是不允许焊接的。
回复
hqiong2000
2011年06月11日 11:22:52
6楼
沟槽或者法兰连接,若焊接则必须二次镀锌,工序麻烦。
回复
jiangyu_cn
2011年06月11日 12:56:27
7楼
一般都用卡箍连接的
回复
aofengyu
2011年06月13日 16:12:21
8楼
报警阀后法兰或者卡箍连接
回复
hexijie008911
2011年06月14日 09:10:32
9楼
学习了
回复
dlthinkpad
2011年06月14日 11:09:11
10楼
学习一下。
回复
gszengfu
2011年06月23日 20:41:14
11楼
镀锌管不能焊接的
回复

相关推荐

APP内打开