在算下柱的时候为什么上柱和牛腿部位取动力系数为1.0 分项系数1.0? 急啊
在算下柱的时候为什么上柱和牛腿部位取动力系数为1.0 分项系数1.0? 急啊
2楼
就没有人帮我解答一下吗
回复
3楼
验算下柱的时候上柱和牛腿对下柱产生的弯矩起减小作用,恒载有利分项系数取1.0
回复
4楼
动力系数为什么会是1.0啊?
回复
5楼
考虑动力系数也是在荷载效应不利的时候才有的,既然荷载效应有利了,分项系数和动力系数都取1,设计就更
安全;桥梁规范里还有对荷载效应有利时,对有利荷载乘以折减系数的,设计就更加安全可靠。
回复
6楼
我这样理解:吊装时,上柱上侧受拉,按变形连续性,下柱上侧在上柱自重引起的弯矩影响下有向上受拉的趋势,而下柱自重产生的弯矩使下柱上侧受压,与上柱产生的作用有部分互相抵消,起有利作用,按荷规3.2.5条1款2)分项系数取1。
砼规3.1.4,动力系数根据吊装时的受力情况适当增减。
回复
7楼
翻规范吧,4.6.2,4.6.3, 动力系数只影响梁板, 柱不影响
回复