请教大家一个地下室外墙计算模型的问题
fipper
fipper Lv.5
2011年04月30日 14:49:19
只看楼主

目前正在施工的一个小高层地下室,地下室外墙兼挡土。外墙高5m,开间6m,厚度为25公分,墙顶是一层楼面,墙底布置地梁,地梁400x600,请教各位大侠这种情况,按照下端固定,上部铰接的模型计算配筋有没有什么问题

目前正在施工的一个小高层地下室,地下室外墙兼挡土。外墙高5m,开间6m,厚度为25公分,墙顶是一层楼面,墙底布置地梁,地梁400x600,请教各位大侠这种情况,按照下端固定,上部铰接的模型计算配筋有没有什么问题
免费打赏
lurry5359
2011年04月30日 21:02:25
2楼
对于一层楼面没有楼板的部位,如楼电梯间,宜按上端自由设计,因为墙顶失去了约束。
回复
longlongly2008
2011年07月07日 17:00:49
3楼
墙顶自由设计是为了把土压力全部作用在挡墙上,避免由于主体结构对墙体有一定的约束而使墙体所受的力减小。用内力包络值计算的结果配筋,同时墙体配筋应两面一样,理由是地下室外墙受力情况复杂,我们的计算只是简化算法,有些内力组合值很可能没有考虑到,保留一定的安全余量是对自己的一种保护。