钢结构的柱脚锚栓怎么处理比较合理?
qatte
qatte Lv.2
2011年04月30日 12:46:36
只看楼主

怎样处理已弯的锚栓比较合理?

怎样处理已弯的锚栓比较合理?

照片0015.jpg

免费打赏
turelove6338
2011年05月04日 14:47:30
12楼
经常遇到,挖机作业的时候,轻轻一碰就这样子,用外力校正就行了
回复
liuhanxin76
2011年05月04日 15:50:13
13楼
锚栓直径不算太大,用套管套在螺栓上,但必须注意保护螺丝扣;想请问一下大家,如果M54的螺栓成了这样,该怎么处理。因为上面毕竟是大吨位吊车所在的钢柱,用氧气加热后,容易造成螺栓脆断,愁坏我了。
回复
maningchao
2011年05月04日 16:24:24
14楼
我们放现场的螺栓被施工人员闹丢了2个, 然后他们就拿来俩个M16 的钢筋放上去了
回复
wonderenro02
2011年05月04日 16:44:37
15楼
彎成這樣,下面錨固質量都成疑問了
植筋吧
回复
liq_521820423
2011年05月04日 17:05:21
16楼
直径太大 就不好处理了
回复
wb3207
2011年05月04日 17:06:33
17楼
地脚螺栓成品保护不到位,用用钢管套或者火烤较直,找个最严重做个抗拉,不行的植筋,最后做好其它锚栓的保护。
回复
lsm1966
2011年05月05日 10:53:08
18楼
重做了。校正不能保证锚柱定位,而且对锚柱影响太大
回复
ghfj888
2011年05月05日 11:43:59
19楼
取一段长圆管(内径与M27螺母e尺寸,即最大尺寸相近),端头焊上M27螺母,拧到锚栓上,再用火烤红锚栓弯曲部位,再扳直。
回复
sfy710
2011年05月05日 16:40:56
20楼
对 。。。安装都不好安装了 自己重新做吧。。
回复
xujunyangxq
2011年05月06日 10:56:02
21楼
都弯成这样了,还不得重新做
回复

相关推荐