某市政排水工程
cjh-158
cjh-158 Lv.2
2011年04月30日 07:59:09
来自于工地图片
只看楼主

冬季施工 水位偏高 给点意见

冬季施工 水位偏高 给点意见

SAM_0471.JPG


SAM_0473.JPG


SAM_0474.JPG


SAM_0475.JPG


SAM_0477.JPG


SAM_0479.JPG


SAM_0480.JPG


SAM_0482.JPG


SAM_0484.JPG


SAM_0487.JPG


SAM_0488.JPG

gubn1
2011年05月04日 17:10:03
12楼
天啦,那管井做得太难看了,我以前也在寒冷地区施工过,但没见过这么烂的。地下水位高,做个边沟降水也要排下去啊
回复
寒冬
2011年05月04日 17:51:34
13楼
这地下水位也太低了,干这样确实很着罪啊!

不过井砌得可是不怎么样啊!
回复
健康快乐每一天
2011年05月04日 18:54:29
14楼
好像没有管道基础,而且也没做好降水就铺管了,如果地基不好又是当年修路,管道必然会漏水,使道路开裂的
回复
nhxiaomei
2011年05月05日 10:10:22
15楼
集水井已变形。管道没有做基础。排水管没有做坡度。
回复
ysf1566
2011年05月05日 14:27:18
16楼
工程实在不敢恭维
回复
装甲车
2011年05月06日 08:07:27
17楼
咱先一项一项地说:
1.管道不允许在冻土层上施工。
2.地下水位高的话,应当先采取降水的措施。
3.管道全市前应当先做好管道基础。即便设计不到位的话,应当根据施工规范和国标标准图集选择合适的建议设计单位变更增加。
4.如果温度不能满足施工要求建议暂缓施工或停工,确保质量。
5.冻土严禁回填管沟。
6.井的砌筑不规范:A.红砖没有润砖;B.砖缝砂浆填筑不饱满;C.砖缝布置不合理(有通缝的现象);D.留爬梯侧的井壁应当是收口的直线段方便检修人员上下。
7.有地下的情况下,为方便施工建议在土方挖掘到设计标高时先填铺碎石,便于降水、施工后序项目。