某市政排水工程
cjh-158
cjh-158 Lv.2
2011年04月30日 07:59:09
来自于工地图片
只看楼主

冬季施工 水位偏高 给点意见

冬季施工 水位偏高 给点意见

SAM_0471.JPG


SAM_0473.JPG


SAM_0474.JPG


SAM_0475.JPG


SAM_0477.JPG


SAM_0479.JPG


SAM_0480.JPG


SAM_0482.JPG


SAM_0484.JPG


SAM_0487.JPG


SAM_0488.JPG

starworld
2011年05月03日 12:06:01
2楼
这就一杂牌施工队伍干的活 管道未作基础 刚施工完人就站上去 井明显变形 沟槽开挖未放坡 N多问题
回复
飞鱼
2011年05月03日 13:46:54
3楼
是杂牌,不过现在施工十个有八个是杂牌。。。

这个冬季好象不大冷吧,还没结冰的样子
回复
chqgood
2011年05月03日 15:33:34
4楼
这就一杂牌施工队伍干的活这就一杂牌施工队伍干的活这就一杂牌施工队伍干的活
回复
bbrrff1987
2011年05月03日 17:02:05
5楼
冬天施工真是冷啊
回复
yzc0407
2011年05月03日 17:12:38
6楼
他们冬季施工,难道就不需要一点防护嘛,地下水位如此浅,他们闭水试验能搞好吗?
回复
cxh_szss
2011年05月04日 11:10:06
7楼
冬季施工后患无穷
回复
hxp6260036
2011年05月04日 13:12:03
8楼
是杂牌,不过现在施工十个有八个是杂牌。。。

这个冬季好象不大冷吧,还没结冰的样子
回复
mwr1101
2011年05月04日 13:27:41
9楼
看图,我认为有一下问题:
1、气温低于5度就不能进行砌筑施工,
2、根据环保要求,粘土砖是不能继续使用的了。这是我这的规定。
3、井壁内侧未粉刷就使用有隐患。
回复
wangzhezhaoyun
2011年05月04日 13:38:03
10楼
看起来有N多问题,坡度,防护,还有窨井的砌筑问题。。
回复
liuqiang1006
2011年05月04日 14:29:54
11楼
冬季施工安全隐患多。
回复