2楼
这就一杂牌施工队伍干的活 管道未作基础 刚施工完人就站上去 井明显变形 沟槽开挖未放坡 N多问题
回复
3楼
是杂牌,不过现在施工十个有八个是杂牌。。。
这个冬季好象不大冷吧,还没结冰的样子
回复
4楼
这就一杂牌施工队伍干的活这就一杂牌施工队伍干的活这就一杂牌施工队伍干的活
回复
5楼
冬天施工真是冷啊
回复
6楼
他们冬季施工,难道就不需要一点防护嘛,地下水位如此浅,他们闭水试验能搞好吗?
回复
7楼
冬季施工后患无穷
回复
8楼
是杂牌,不过现在施工十个有八个是杂牌。。。
这个冬季好象不大冷吧,还没结冰的样子
回复
9楼
看图,我认为有一下问题:
1、气温低于5度就不能进行砌筑施工,
2、根据环保要求,粘土砖是不能继续使用的了。这是我这的规定。
3、井壁内侧未粉刷就使用有隐患。
回复
10楼
看起来有N多问题,坡度,防护,还有窨井的砌筑问题。。
回复
11楼
冬季施工安全隐患多。
回复