家用空调我发现了住户有的是1P的有的是2P得漏电保护的,困惑总,到底用几P的断路器才合适?请教师傅们了
家用空调我发现了住户有的是1P的有的是2P得漏电保护的,困惑总,到底用几P的断路器才合适?请教师傅们了
2楼
你的空调机的额定电压是多少呢
如220V就用1P+N或2P漏电开关
如380V时,空调机没用到N线时,可用3P漏电开关。要用到N线时,就要用3P+N或4P漏电开关
回复
3楼
不要省这钱,用2P,要不要用漏电就看规范
回复
4楼
我平时设计的话都是用HUM18-63/2P 16A 的 不知道对不对 不带漏电保护
回复
5楼
还是用2P吧,有漏电保护放心点,毕竟要保证短路时的可靠跳闸
回复
6楼
2P带漏电保护的,难道家用电还是三相进线?
回复
7楼
2P带漏电保护的,难道家用电还是三相进线?
-------不完全赞同!!!要不要用漏电就看规范。
回复
8楼
单相,用2P或1P+N;
三相,用4P
柜机空调还要带RCD
回复
9楼
这个说的全面,具体你就根据上面所说的处理。
回复