看过,有几个问题:1、从图片上感觉排水立管没有靠墙体敷设,管道直接从上往下穿过,还是因为墙体还没有砌筑的原因才是这样呢。如果墙体没有砌筑,那主体就还没有完工。先搞安装管道就违反了程序,应该是结构主体完工验收以后再进行管道安装工程。2、从图片上看,应该是卫生间内考虑污废分流,即分别设置污水立管、废水立管和专用通气立管,另外一根立管应该是厨房的废水立管。按规范,H管与通气管的连接点应在卫生器具上边缘以上不小于0.15米,但从图片上,好像没有满足这个要求。3、接大便器的排水横支管没有P型存水弯。
回复
3楼
4、管道穿楼板位置没有事先预留套管。
回复
4楼
H管不知道是哪一层,如果是中间是不是应该隔层设置哦
回复
5楼
防水做起来比较困难。
回复
6楼
除了套管看到不是很明显外(不知道设置了没有),施工质量还是可以的。
回复
7楼
系统很合理
施工也很规范
没有不合理的地方呀
回复
8楼
还应该加上吊架。。。
回复
9楼
按《建筑给水排水设计规范》2009年版条文4.3.11规定:如果是高层建筑,塑料管材外径大于110mm,且立管明设。需要设置阻火装置。从图中还不能判定是否应设阻火装置。自己判断吧。
回复
10楼
关于大便器排水管无存水弯,按现在设计规范,是可能的。如果要求装设坐式大便器,其自带存水弯。而2009版规范4.2.7A规定:卫生器具排水管段上不得重复设置水封。
回复
11楼
排水管不用套管