关于电梯的配电问题
guhonglian
guhonglian Lv.2
2006年04月25日 11:05:41
只看楼主

请问各位高手,大家在电梯的配电时是如何处理的,一般按照配电手册上提供的电梯利用系数及功率因数计算出来的电流和直接从电梯手册上查出来的计算电流及配电线径差别比较大,,不知道大家是怎么选择的。

请问各位高手,大家在电梯的配电时是如何处理的,一般按照配电手册上提供的电梯利用系数及功率因数计算出来的电流和直接从电梯手册上查出来的计算电流及配电线径差别比较大,,不知道大家是怎么选择的。
免费打赏
yzj_xj
2006年04月25日 11:24:57
2楼
按大的选!!!!你就永远不会犯错!!!
回复
流春
2006年04月25日 13:15:40
3楼
应该按大的选,按照配电手册上提供的电梯利用系数及功率因数计算出来的电流,一般比较小,单个电梯不应该打系数,一方面供电距离长,另一方面有连续工作的可能,计算总配电时才考虑利用系数
回复
defnl
2006年04月25日 20:10:05
4楼
选大得,现在供电都是单独供电得,说得不好听,又不花你钱,小了,你就麻烦了,呵呵,所以还是选取大得了
回复
scy80
2006年04月26日 09:10:13
5楼
个人以为,手册上的系数是在计算总负荷选择变压器时用的,你选择到单个电梯的电缆,当然是按照电梯厂家提供的额定电流计算。
回复
bqg
2006年04月26日 12:31:12
6楼

顶.
回复
luliang007
2006年05月15日 13:25:12
7楼
但是它不是厂家还有一个启动电流吗,还用考虑启动电流吗??
回复
duxm1970
2006年05月15日 16:29:04
8楼
启动电流多用于选择空气开关的脱口曲线,电动机一般选用D型曲线。
回复
梁栋永
2006年05月15日 17:32:16
9楼
大部分都是变频起动,,不用怎么样考虑起动电流,,把电缆选大一级就行啦
回复
dreamshenzhen
2007年07月14日 14:54:58
10楼
http://co.163.com/forum/content/1796_806861_1.htm
对电梯配电设计的见解
回复
sjg6843
2007年07月14日 17:07:53
11楼
http://co.163.com/forum/content/219_485709_1.htm
好文章,我对这放面一直比较模糊,学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开