温州有个工程,我电力管线用的是穿排管,过道路和桥梁时用砼包封。参考下其它电力管线图纸,做电缆沟的比较多。请大家说下,电力管线穿排管和做电缆沟的优缺点。

温州有个工程,我电力管线用的是穿排管,过道路和桥梁时用砼包封。参考下其它电力管线图纸,做电缆沟的比较多。
请大家说下,电力管线穿排管和做电缆沟的优缺点。
心香
2011年04月29日 16:30:24
2楼
电缆沟适用于多条电缆的敷设,便于检修和温度监视,故障测寻修复等优点。但前期投资会大点。
排管的话,可同是容纳多条和多型电缆,但点地较宽不适合城市地下管线敷设。
回复
z1g2d3
2011年05月08日 20:44:03
3楼
版主说的很有道理
回复
junhan2012
2012年01月03日 12:47:24
4楼
市政电缆相关设计
小弟是搞电缆及土建相关设计,做过很多高低压电缆土建设计,自己建了一个群,有做市政电缆设

计或讨论市政电缆设计相关问题,请加87166807(市政电缆设计),我qq号码是289416482,欢迎加入一起交流学习。
回复
达人赵强
2012年01月12日 09:54:46
5楼
电缆沟的问题主要是运行环境比较恶劣,因为主要敷设在人行道、快、慢车道这样就非常容易造成外力破坏,还有一种意见是做电缆隧道,这样就比较安全,但投资。。。。。电缆沟排水理论上是和城市下水道相连就可以了,但实际上。。。。无语,还是抽吧。

采用排管加电缆井的方式排水就比较方便。现在电缆井还有一种趋势就是全密封,井壁四周用夹层沥青,管口封堵,采用双层圆井盖。
主要看电缆的数量,如果电缆比较多的话,做电缆沟,对施工和将来的管理都有利,但要考虑电缆沟集水的问题。有条件的话做电缆隧道。
电缆比较少的话,做电缆排管,中间加检查井。