本单位的工作楼。所有电器设备的金属外壳都带电,只要是触碰到了大家都会反映说是被电咬了,请问问题出在那里?我单位有预埋地线!!!
本单位的工作楼。所有电器设备的金属外壳都带电,只要是触碰到了大家都会反映说是被电咬了,请问问题出在那里?我单位有预埋地线!!!
2楼
请各位老师出来指点。在线等
回复
3楼
你的供电系统是什么方式?地线失灵做的还是大楼的接地?
回复
4楼
请问如何鉴定供电系统是何种系统,这地线都用了好多年了。为什么现在才有这情况。该怎么排查··
回复
5楼
去查看一下是不是总配电室里的零线和接地线是不是断开了,他们在总配电室里是应该联在一起的
回复
6楼
可能是有的220伏设备的零线接到保护线上了。
回复
7楼
同意楼上说法,零线肯定是与地线短接了,本单位的零线一直带有60V左右的电压,一直在纠结呢。只要空气开关合上零线就带电了,估计是电路中的蓄能电容一直在放电吧!
回复
8楼
实行多点接地,就可以消除了