一个250w钠灯灯具和电缆之间接多粗的电线好?
rrrc
rrrc Lv.7
2011年04月29日 13:05:16
只看楼主

250w的钠灯,灯具和电缆之间接多粗的电线好?

250w的钠灯,灯具和电缆之间接多粗的电线好?
免费打赏
gzlxwys
2011年05月04日 14:26:59
12楼
BV-3*2.5就行
回复
yugzh168
2011年05月04日 14:52:27
13楼
如果单纯按负荷电流不足2A选择的话,截面0.5的就可以了。但是,按规程需要满足最小允许截面的要求。可以采用1.5的。至于接地保护线,应该采用灯杆直接加接地极的方法。
回复
compass13
2011年05月04日 15:34:24
14楼
是3×2.5的吧 学习一下
回复
tiger2006
2011年05月05日 08:35:03
15楼
3*2.5,现在灯具要求有接地线
回复
dljxf
2011年05月05日 13:38:56
16楼
应查明灯具说明的额定电流,在选择电线。10A一下,选用BV3*2.5线
回复
xiangjiangwan2011
2011年05月05日 14:29:44
17楼
选用BV3*2.5线
回复