请问一下.控制回路二次线有要求用多少平方的线了吗?
zhengxuewei
2011年04月29日 11:38:09
只看楼主

最近领导问了一个问题,说控制回路中的二次线有用1.0和1.5的混用了.这样不行,不知道国标中是怎么规定的.国标号是多少?

最近领导问了一个问题,说控制回路中的二次线有用1.0和1.5的混用了.这样不行,不知道国标中是怎么规定的.国标号是多少?
免费打赏
state-grid
2011年04月30日 19:05:55
2楼
我们电流回路2.5平方,其他的都是1.5平方
回复
dianqipanli
2011年04月30日 19:38:46
3楼
《民用建筑电气设计规范》5.4.1继电保护的二次回路应符合下列规定:
4.计量单元的电流回路铜芯导线截面不应小于4mm²;电压回路铜芯导线截面不应小于2.5mm²;辅助单元的控制、信号等导线截面不应小于1.5mm²。
《建筑电气工程施工质量验收规范》6.2.6
柜、屏、台、箱、盘间的配线:电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2.5mm²的铜芯导线或电缆;除电子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于1.5mm²的铜芯绝缘电线或电缆。
回复
wzm939916627
2011年04月30日 19:40:51
4楼
一般情况,电压及控制回路用1.5,电流回路用2.5。
回复
hclaodg
2011年04月30日 22:05:04
5楼
控制回路好多都改成1.0或0.75的了
回复
y502x
2011年04月30日 22:36:33
6楼
一般情况,电压及控制回路用1.5;电流回路用2.5,当线路很长,不能满足精度要求时,也用过4的.
回复
muyuyao
2011年05月01日 07:53:10
7楼
-------完全赞同!!!还是老同事善于总结。顺祝五一节快乐、万事如意!!!
回复
蛋腚
2011年05月01日 08:24:12
8楼
一般情况,电压及控制回路用1.5,电流回路用2.5
回复
xjw2006
2011年05月03日 06:24:59
9楼
规范是这样规定的,但实际做起来,用1.5的无论在接线方便性还是美观性上多比1.0的差远了,我自己都是用1.0, 0.75的做出来美观也没1.0的好。你自己去试试就知道了。
回复
keveinren
2011年05月03日 08:03:01
10楼
规范是这样规定的,但实际做起来,用1.5的无论在接线方便性还是美观性上多比1.0的差远了,我自己都是用1.0, 0.75的做出来美观也没1.0的好。你自己去试试就知道了。
----------美观是一回事,但安全就是另外一回事了,我们要的是安全,不只是美观!!!
回复
dongge6666
2011年05月06日 18:09:35
11楼
电流控制回路为2.5平方。辅助控制回路为1.5平方。编程和弱电控制回路为0.75平方。
回复