请问一下.控制回路二次线有要求用多少平方的线了吗?
zhengxuewei
2011年04月29日 11:38:09
只看楼主

最近领导问了一个问题,说控制回路中的二次线有用1.0和1.5的混用了.这样不行,不知道国标中是怎么规定的.国标号是多少?

最近领导问了一个问题,说控制回路中的二次线有用1.0和1.5的混用了.这样不行,不知道国标中是怎么规定的.国标号是多少?
免费打赏
lujing9452
2011年05月06日 23:44:49
12楼
截面跟机械强度,热稳定及电压损失有关.
回复
guo77369
2015年01月28日 08:57:50
13楼
请问一下,这里所说的电流回路与电压回路各指的是什么样的回路呢,比如风机的供电回路,是否应该属于电流回路呢,即使风机的功率很小,大概只有6A,导线也不能小于2.5的,对吗
回复
leiyanlin1208
2015年01月28日 10:08:22
14楼
电流的2.5 控制的1.5
回复