梁柱内力组合的时候有非地震组合和地震组合,那么截面配筋时候的内力设计值该怎么确定?是选取地震与非地震中的较大内力值呢,还是分别对非地震作用下的最大内力进行截面配筋和地震作用下的内力进行截面配筋(即截面非抗震设计非抗震设计),再选择配筋量多的作为施工?或者是其他的处理方法? 新手做毕业设计请懂的前辈赐教啊!(手算毕业设计)[ 本帖最后由 ljm12187 于 2011-4-29 09:56 编辑
梁柱内力组合的时候有非地震组合和地震组合,那么截面配筋时候的内力设计值该怎么确定?是选取地震与非地震中的较大内力值呢,还是分别对非地震作用下的最大内力进行截面配筋和地震作用下的内力进行截面配筋(即截面非抗震设计非抗震设计),再选择配筋量多的作为施工?或者是其他的处理方法?
新手做毕业设计请懂的前辈赐教啊!(手算毕业设计)
[
本帖最后由 ljm12187 于 2011-4-29 09:56 编辑 ]
2楼
怎么没人说一下高见啊,我们也学习一下。
回复
3楼
首先要确定你做的结构是不是需要做抗震计算,需要做抗震验算的就需要地震组合,不需要的当然就不要了.
至于你做的选哪个组合的问题,你把两种组合的计算结果对比一下就应该明白了,抗震计算同时也要计算其他工况,简单点讲就是也包括了非抗震计算.
回复