墩柱强度 想请教高人
louis721
Lv.2
2011年04月29日 08:12:08
来自于
工地图片
+
关注
取消关注
只看楼主
临时搭设一座45米长的便桥,采用贝雷梁,恒载为60吨,5个墩柱,设计墩柱砼标号为C25。但是墩柱浇筑完后,用回弹仪测得墩柱强度只有12MPa左右。请教一下,这样的墩柱还能使用吗?
临时搭设一座45米长的便桥,采用贝雷梁,恒载为60吨,5个墩柱,设计墩柱砼标号为C25。但是墩柱浇筑完后,用回弹仪测得墩柱强度只有12MPa左右。请教一下,这样的墩柱还能使用吗?
免费打赏
zhuxin1983
2011年04月29日 08:15:47
2楼
混凝土浇注后养护天数达到没有,如果达到了,一般你采用C25的回弹读数不会这么小的,要么是回弹仪有问题,要么就是混凝土有问题,叫拌合站来看看,不达标的混凝土构件没按设计做是不能使用的~
回复
lftsgy
2011年04月29日 11:36:33
3楼
现场取芯,做抗压试验。不合格的只能重做了。C20都没有,我想没有其他途径了
回复
gjc9018
2011年08月01日 12:22:53
4楼
回弹仪需要标定 按规程去做 而且基本上不太准确
回复
相关推荐
钢结构大六角高强度螺栓连接工艺
钢结构工程
2024-03-16 21:42:35
日本“村庄式”幼儿园,通过柱子和梁增加建筑的强度
建筑方案设计
2024-03-13 10:30:20
爬架提升完成后,架体防护顶层主体混凝土浇筑完成时间较短,混凝土强度无法达到支座安装要求,怎么办?
建筑施工
2024-03-08 15:09:34
关于框架结构中不同强度等级混凝土的浇捣
混凝土结构
2024-03-06 16:03:58
不同建筑结构混凝强度最低等级要求?一文搞懂!
建筑施工
2024-03-04 19:05:18
高强度预制混凝土挺进南极
装配式施工
2024-02-28 15:06:13
承包人擅自提高混凝土强度等级是否需承担法律责任?
茶余饭后
2024-02-27 10:29:55
钢筋混凝土墙体侧模板的对拉螺栓抗拉强度问题
建筑施工
2024-02-23 14:07:10
什么是汛期强度?怎么计算?
水处理
2024-02-22 09:31:43
砌体石料强度达不到设计要求,石体表面风化,起皮
砖混结构
2024-02-21 14:43:01
砌体强度不足质量问题的责任承担
砖混结构
2024-02-21 14:22:46
新规发布!回弹法检测混凝土强度,规则变了!
混凝土结构
2024-02-21 10:23:09
混凝土7天强度到28天几乎不增长,要警惕这些原因!
建筑施工
2024-02-08 10:23:24
安徽省蚌埠市暴雨强度公式修订(2022)
市政给排水
2024-02-08 10:00:37
南京市暴雨强度公式(2024版)
市政给排水
2024-02-07 11:23:15
预制混凝土砌块强度处理措施
砖混结构
2024-02-04 15:22:08
垫层混凝土强度不应低于C20?官方明确!
建筑施工
2024-02-01 09:43:39
混凝土强度严重不足?凿除置换!
建筑施工
2024-01-25 10:20:13
不能采用回弹法,楼板的混凝土强度如何检测?
混凝土结构
2024-01-11 14:29:29
大型钢除尘器灰斗基于有限元方法的强度校核
钢结构工程
2024-01-08 11:26:23
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开