梁尺寸最小可以是多少?
zk4902
zk4902 Lv.3
2011年04月28日 23:26:22
只看楼主

布置二级次梁时,梁跨只有4m左右,这时候梁高大概250左右,梁宽按照梁高三分之一的话只有100都不到。次梁尺寸有最小限制吗?

布置二级次梁时,梁跨只有4m左右,这时候梁高大概250左右,梁宽按照梁高三分之一的话只有100都不到。
次梁尺寸有最小限制吗?
免费打赏
神以前也是人
2011年04月28日 23:43:51
2楼
这个倒真的没仔细探讨过,我一般都是按常规的截面尺寸设置,不过不应该那么小吧!
回复
鲁忠仁
2011年04月29日 06:45:22
3楼
梁最小尺寸 要和板厚协调。梁作为版的支座,要比板的刚度大很多。
否则,梁就变成板的一部分了。
回复
shen275358882
2011年04月29日 08:25:37
4楼
同意楼上的说法。
回复
zk4902
2011年04月29日 10:07:25
5楼
那我这个情况次梁截面应该如何确定呢?
回复
wynee2011
2011年04月29日 12:09:59
6楼
梁的尺寸要根据实际的情况进行布置:
1.根据板的要求有没有发生降板升板的可能。
2.要根据梁纵向受力筋的要求,放几根钢筋,钢筋的布置间距会不会违反规定。
比如说:放两根12的,梁的下部筋要用到2*12+25+50=99,100的话就没法做箍筋了,所以最少要做到150,根据特殊情况特殊对待。
个人建议仅供参考。像你这样的做到300高可以如果按你的尺寸限制要求做到250也行。但是宽度个人感觉做到200,最好能手复核一下.
回复
zk4902
2011年04月29日 13:47:13
7楼
多谢你了!!
回复
chency5
2011年04月29日 14:57:09
8楼
规范上有提到梁宽度不宜小于200,个人觉得最小150还是行的。主要是为了施工方便,太小是无法扎箍筋的。
回复
wdh668
2011年06月09日 16:49:49
9楼
结构需谨慎。。。。
回复
wsj_hay
2011年06月10日 13:37:12
10楼
250的高度梁,梁宽还是做个200样子!不然绑扎钢筋难,即使扎好了,混凝土浇筑也难振捣充分!
回复
cadxzhou
2011年06月10日 17:08:20
11楼
无梁楼盖不等于没有梁,只不过,梁的高度和板的厚度一样,是一条柱上板带,是一根暗梁。所以说,梁高并没有最小高度的限制,只要能满足挠度和裂缝宽度的限值就行。
回复

相关推荐

APP内打开