我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢
我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢
32楼
http://co.163.com/forum/content/879_411114_1.htm
看看吧,"互感器"的帖子
回复
33楼
是啊,其实如果你在网上找找,有这方面的资料的,告诉你怎么样来匹配互感器和电流表的
回复
34楼
选择表计型号必须先算出功率;
如果是三相四线50A的话,可以用75/5=15:1,选择1。5(6)A就行了。
华立南方市场部 张先生13603063651
回复
35楼
请学习《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GBJ63-90
回复
36楼
同意楼上说的,选择要注意负载电流,
回复
37楼
选择电表的大小,是根据用电负荷的大小来选择,电流互感器的铭牌上有具体的倍率,它二次侧的电流为5安。视情况而定。
回复
38楼
互感器选50/5的或75/5的.穿心一次!电度表选DD862型1.5(6)A的.
回复
39楼
1
回复
40楼
简单,若100A以下的负荷就选直读式电度表。100A以上的负荷才用倍率电度表。
就楼主的问题就请大家不要误导他了。
若你一定要用倍率电度表,请你选用50/5或75/5的的互感器;1.5(6)的电度表就好了。
回复
41楼
规程中要求50A以上(100A以下)最好使用电流互感器
回复