请问在梁柱节点内允许钢筋连接吗?如一级套筒连接?如不允许有明确的规范或规程吗?
请问在梁柱节点内允许钢筋连接吗?如一级套筒连接?如不允许有明确的规范或规程吗?
2楼
梁柱节点内不允许钢筋连接。
明确的规范见《混凝土结构设计规范》GB50010-2010送审稿。连接应放在梁塑性铰区外。
回复
3楼
梁柱节点内不允许钢筋连接。
明确的规范见《混凝土结构设计规范》GB50010-2010送审稿。连接应放在梁塑性铰区外。
回复
4楼
设计规范对于施工根本就没用。更何况是送审稿,有用吗?施工过程中根本不能作为依据
我查过高规对于节点内也只是说尽量避免有接头出现。并没有明确禁止。
回复