GN22-10/2000A刀闸负荷只有一半,刀闸温度到110℃,请分析是何原因?
GN22-10/2000A刀闸负荷只有一半,刀闸温度到110℃,请分析是何原因?
2楼
1、动静触头搭接面不够,刀闸接触不良或没有到位。
2、动静触头搭接面氧化,接触电阻增大,引起发热。
回复
3楼
你有热成像仪的话,扫描下,做一张图像,哪个部位最热就是哪里出了问题.通常是刀口或转轴的地方出易出问题.
回复
4楼
都110了,我们不许超过80
回复
5楼
坐等高手解答
回复
6楼
有可能是接触不良吗
回复
7楼
接触不良,没别的
回复
8楼
接触不良,一般是
回复
9楼
刀闸动静触头接触不良,调整刀闸。
回复
10楼
刀闸还是过去的好,真材实料
回复
11楼
接触不良吧!
回复