五层建筑顶水箱压力不够,怎么处理..
陈赛嫣
陈赛嫣 Lv.2
2003年02月11日 11:24:35
只看楼主

有一个五层建筑,如果水箱放在五层顶,五层的消防水压必定满足不了,是不是可以在水箱出水处增设一个加压泵?

有一个五层建筑,如果水箱放在五层顶,五层的消防水压必定满足不了,是不是可以在水箱出水处增设一个加压泵?
免费打赏
kazuka
2003年02月24日 23:07:05
22楼
不要自找麻烦,加为好。
回复
soqy371
2003年02月24日 23:30:27
23楼
我倒有一个方案,就是把屋顶水箱的位置加高,这样水压自然就得到提高了。联系我:soqy371@sina.com
回复
中顾机电
2003年02月25日 11:49:52
24楼
在水箱出设置稳压设备,就可以解决压力问题。投资不是很大。
回复
zhanghui9828
2003年02月25日 15:34:05
25楼
在水箱出设置稳压设备既可。由于增压泵设在屋顶,是轻载启动,启动速度快,反而对扑救初期火灾有利。
回复
zm586
2003年02月25日 15:54:00
26楼
规范中表明在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱,是指在水压能满足最不利点的消火栓水压。当不能满足时,应采用气压罐。如果用增压泵的话,存在一个启动时间问题,而水箱作用是随时可以满足10min的消防水量和水压。
回复
zm586
2003年02月25日 16:01:16
27楼
稳压设备不能满足水量要求!我觉得应该设消防水池和泵房组成稳压系统。
回复
kibo
2003年02月25日 16:17:06
28楼
没有那么复杂吧!加十分钟消防水量的水箱和加压泵就可以了。
回复
zm586
2003年02月25日 16:22:45
29楼
我做过一个类似的工程,方法是:水箱出口处采用稳压泵,在底层采用消防泵,但不设消防水池,而是直接从消防管网中取水
回复
zhanghui9828
2003年02月25日 16:30:29
30楼
稳压设备本来就不是为了满足水量要求,水量要求有水箱提供,水压要求由增压泵提供。所以增压泵不能设计在水箱的消防出水管上。增压泵设在屋顶,是轻载启动,启动速度快,只要控制器做好就可以做到满足消防的水压要求(另外在水压达不到的消火栓箱内还应设有消防控制按钮,可直接启动增压泵。)
回复
zm586
2003年02月25日 16:50:51
31楼
试问zhanghui9828,消防管网的压力那么大,水箱中的水怎么去补充!
回复