有一个五层建筑,如果水箱放在五层顶,五层的消防水压必定满足不了,是不是可以在水箱出水处增设一个加压泵?
有一个五层建筑,如果水箱放在五层顶,五层的消防水压必定满足不了,是不是可以在水箱出水处增设一个加压泵?
2楼
可以做室外消防栓吧。
即使增设加压泵的话也不能实现自救。
回复
3楼
这个问题建规没有提出好的解决办法,消防学习时前辈说可以不管啦,水压够就好,水压不够拉倒。但是消防部门有时候死板些,那就加水泵吧,我们只保证10分钟消防水量,应该说看好自己的门了。
回复
4楼
是啊!以前消防队一直不管的,现在换了一个就提出这个问题了,但他们也有道理啊,水压不够,放了消火栓也没用啊!
回复
5楼
市政管网水压够不够?
回复
6楼
to qqhezzhhyy
如果室外消防是低压怎么办?
回复
7楼
按楼主所述,应当为临时高压系统。若设置有消火栓泵,则建规中并没有规定要设置稳压装置。消防队有要求的话可以在天面设一小稳压泵(流量按1支水枪考虑)。
回复
8楼
to yu1994
我们单位供水的正常压力均能达到消防要求。
没有独立电源你就算加一个加压泵也运行不了。
回复
9楼
那你们碰到这种情况怎么处理?你们设计的时候,水压是自己向自来水厂要,还是甲方提供的?
回复
10楼
只有五层的话,好象只设室外消防栓就可以了吧??!!!
回复
11楼
在屋顶设加压泵就够,不过消火栓处须设启动按钮.只有五层的建筑不需消防独立电源,三级负荷而已.
回复