滤芯是PP熔喷的,5um的,外部与内部都已变黄,感觉污染物已浸入内部,照理说压差应该很高,但没有压差,是怎么回事?
滤芯是PP熔喷的,5um的,外部与内部都已变黄,感觉污染物已浸入内部,照理说压差应该很高,但没有压差,是怎么回事?
2楼
请先将此刻的压力值与一个月前的压力进行比对
看看是个什么结果
回复
3楼
压力值没什么变化啊,比如进水压力还是3公斤,出水也是啊,但就是打开过滤器看到滤芯很脏
回复
4楼
是否本身设计的单只过流量就比较低,即使堵了部分通量还是能保证
回复
5楼
另外,压力无变化是最近发现的还是系统运行到现在都是如此
回复
6楼
会不会是过滤器短路了,进水与产水直通造成的。前后测试一下SDI也许能确认下
回复
7楼
同意这看法,熔喷滤芯很容易产生这个问题。
回复
8楼
同意这看法,熔喷滤芯很容易产生这个问题。
回复
9楼
熔喷滤芯???
回复
10楼
楼上几位说的有道理,学习了!
回复
11楼
确实,我们这里也出现过这个现场,检查一看,已经污堵了,但压差没有变化,是短路了
回复