求助:关于高层住宅地下室的送、排风的问题
zaqltd
zaqltd Lv.2
2006年04月24日 16:05:23
来自于通风排烟
只看楼主

我是初次搞此设计,请高手指点:有一个18层住宅的地下室,如何确定每个排风口的面积,及排风管道的断面积。

我是初次搞此设计,请高手指点:有一个18层住宅的地下室,如何确定每个排风口的面积,及排风管道的断面积。
免费打赏
pxyong2008
2006年04月24日 16:20:59
2楼


楼主 我有一点不明白的,地下室的排风和楼高有什么关系?
应该按照地下室的面积、使用功能决定换气次数和新风量从而确定风管截面积和风口尺寸才是吧。排烟应该也是不可少的。
回复
zaqltd
2006年04月24日 16:26:35
3楼
非常感谢二楼的朋友,我想问一下有详细的计算方法吗?请赐教
回复
hhxdd
2006年04月24日 18:06:11
4楼
1.住宅的地下室应以自然排烟为主(与建筑商量开窗),否则应按高规8.4.1.4和8.4.11进行机械排烟和机械补风。
2.排风的换气次数和排风管的风速可以按手册或措施的要求选取。若是敞开式空间,排风口自然是均匀分配,若是小空间,应按各空间分别计算风量。
回复

相关推荐

APP内打开