请教各位 一个设备间,有9台相同功率为13kw的设备,由于设备散热,要求房间温度低于60℃即可 。只要求做送,排风(主要达到温度要求就行了,房间也没供冷的) 这风量怎么算? 房间面积为83㎡ 高为3m 。室内保持正压 还是负压好?(请给个理由) 如果简单点的话 就按换气次数算 那换气次数选多少好呢? 如果精确点算 怎么算的 ? 室外温度可以自定 取30℃好了。
请教各位 一个设备间,有9台相同功率为13kw的设备,由于设备散热,要求房间温度低于60℃即可 。只要求做送,排风(主要达到温度要求就行了,房间也没供冷的) 这风量怎么算?
房间面积为83㎡ 高为3m 。室内保持正压 还是负压好?(请给个理由)
如果简单点的话 就按换气次数算 那换气次数选多少好呢?
如果精确点算 怎么算的 ? 室外温度可以自定 取30℃好了。
12楼
按全室性通风预热计算,应该不难。主要是设备散热量比较难把握。这个一般设备商根本无法提供。按照公式按常规套用可以。
回复
13楼
另一个,房间温度控制小于60℃,这个要求太松了,感觉40℃是极限了,否则对于维护结构、照明设备等等带来很大难题。
回复
14楼
路过,学习学习。
回复
15楼
室内温度不能取60度,
回复
16楼
请问108kw如何得出?
回复
17楼
9台相同功率为13kw的设备,设备散热量约为:
9*13*0.012=1.4KW
回复
18楼
设备发热量需要咨询设备商,不然怎么搞,什么设备也不知道,怎么能随便算
回复
19楼
你的想法很正确,60°的环境太恶劣了,设备会受不了的,绕组产生的热量散不出去,一般的机械零件轴承等在这样的高温下寿命会缩短的,润滑油也受不了这样的温度,总之设备是不能正常运行的。
回复
20楼
学习学习 同意11#说法
回复
21楼
一般保证房间50pa的正压
回复