排风量计算问题
money_yun
money_yun Lv.5
2011年04月27日 18:18:16
来自于中央空调
只看楼主

请教各位 一个设备间,有9台相同功率为13kw的设备,由于设备散热,要求房间温度低于60℃即可 。只要求做送,排风(主要达到温度要求就行了,房间也没供冷的) 这风量怎么算? 房间面积为83㎡ 高为3m 。室内保持正压 还是负压好?(请给个理由) 如果简单点的话 就按换气次数算 那换气次数选多少好呢? 如果精确点算 怎么算的 ? 室外温度可以自定 取30℃好了。

请教各位 一个设备间,有9台相同功率为13kw的设备,由于设备散热,要求房间温度低于60℃即可 。只要求做送,排风(主要达到温度要求就行了,房间也没供冷的) 这风量怎么算?
房间面积为83㎡ 高为3m 。室内保持正压 还是负压好?(请给个理由)

如果简单点的话 就按换气次数算 那换气次数选多少好呢?
如果精确点算 怎么算的 ? 室外温度可以自定 取30℃好了。
免费打赏
money_yun
2011年04月27日 18:24:58
2楼
补充 送风由室外直接引进的! 急需知道
谢谢各位!
回复
sheng3820486
2011年04月28日 09:25:05
3楼
算算啊。。室外温度是30°,排放空气温度60°,热源108kw。
工况为常压。。空气比热容为1.004KJ/k*kg,
Qm³*(60-30)°C * 1.004KJ/K*KG *1.29KG/m³ =108kw * 1s
Q=2790m³/h
在乘个系数1.2。
Q=3500m³/h 小时。计算为显热热量,不是全热哦!!!!
机房用负压。。毕竟考虑防火排烟因素!
回复
sheng3820486
2011年04月28日 09:27:03
4楼
如果通风量大于3500m³/h 就用通风的风量啦!
回复
ywq20082009
2011年04月28日 11:44:59
5楼
请把单位统一了再算算。
回复
chenjue1986
2011年04月28日 14:05:31
6楼
请问108kw如何得出?热源主要应该是设备散热,设备总负荷才117kw,即使估算其他设备散热每平米取14w,也不能达到108kw啊
回复
gongguanglong
2011年04月28日 14:49:49
7楼
设备散热量计算:QS=N*a*n1
Qs:设备散热量(kw)
N:总功率
a:输入功率系数(因为设备所耗功率远小于装机功率)
n1:同时使用系数,一般可取0.5~1
这是电机与工艺设备都在室内的设备散热量,所以估算此车间的设备散热量为55KW左右,(同时使用系数0.8,输入功率系数0.6)
如排风温度为45度,室外温度为30度,则排风量为3m3/s,10800m3/h
回复
gtbilly
2011年04月28日 15:51:49
8楼
很简单的,设备散热量找厂家提供下,没有就自己粗估一个,查下当地的通风计算温度,就有了,当然是负压了,室内比室外热嘛。。。
回复
jinboy1988
2011年04月28日 17:35:56
9楼
我看看~学学~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
zhangliang198774
2011年04月28日 18:25:53
10楼
相同功率13KW的设备又不是设备发热量.....需要知道的是设备的发热量,谢谢。
回复
liushuhua021
2011年04月28日 20:55:41
11楼
看看周围房间的空气品质怎样?是否有害其它,没有的话,建议采用负压咯,呵呵,送风量为排风量的百分之二十。如果条件允许的话,可以采用自然补风,节能的。通风量计算就简单的,如果只消除余热的话。公式有的。
回复

相关推荐

APP内打开