关于剪力墙结构的调模问题
hsboy
hsboy Lv.2
2011年04月27日 18:05:56
只看楼主

经过这N天的调模型,得出一个人人结论:当PKPM建模时,剪力墙洞口全部按梁输入,截面尺寸同按洞口输入时一样,连梁显红色更容易下调,但位移角很难满足,所以要想位移角通过,必须加入更多的墙,这样结构整体刚度就更大,当地震来临时,结构吸收的能量也就越大,因此,相对较柔的结构构件,比如连梁,就更容易遭受破坏!不知道正确与否?提出来与大家探讨!

经过这N天的调模型,得出一个人人结论:当PKPM建模时,剪力墙洞口全部按梁输入,截面尺寸同按洞口输入时一样,连梁显红色更容易下调,但位移角很难满足,所以要想位移角通过,必须加入更多的墙,这样结构整体刚度就更大,当地震来临时,结构吸收的能量也就越大,因此,相对较柔的结构构件,比如连梁,就更容易遭受破坏!不知道正确与否?提出来与大家探讨!
免费打赏
lurry5359
2011年04月27日 19:14:01
2楼
我认为连梁(即梁的跨高比小于5)应按洞口输入,而框架梁(即梁的跨高比大于5)应该按梁输入,如果连梁按梁输入建模,而不是按洞口输入,会导致模型刚度失真,那么内力和配件也会失真,而结构模型应该最大限度的追求可以真实的模拟实物。
回复
hsboy
2011年05月02日 10:15:36
3楼



经过实际调试,是不一致的
回复
ouyfw71
2011年05月02日 10:44:59
4楼
经过实际调试,确实是不一致的
回复
chenzhrg
2014年07月19日 21:23:26
5楼
学习了,很不错的经验!
回复

相关推荐

APP内打开