DCS控制室要求有信号接地,且要求与其它接地分开。控制室在二楼,怎么做接地,难道要从户外接地极单独引线上来?DCS控制室旁边是配电房,里面已经有了MEB箱(从本层用于防雷引下线的钢柱引来的),可否直接从MEB箱拉根接地线过去?

DCS控制室要求有信号接地,且要求与其它接地分开。控制室在二楼,怎么做接地,难道要从户外接地极单独引线上来?
DCS控制室旁边是配电房,里面已经有了MEB箱(从本层用于防雷引下线的钢柱引来的),可否直接从MEB箱拉根接地线过去?
免费打赏
blackdreams
2011年04月30日 06:45:10
32楼
学习了,以前还真没注意这个
回复
dasuan8yuan
2011年04月30日 08:34:51
33楼
学习啦感谢各位
回复
yuwd1966
2011年04月30日 08:38:42
34楼
DCS接地方式,就众说纷纭,没有统一的说法。规范应该做个统一:公用接地!
回复
yuchen123168
2011年04月30日 09:26:38
35楼
当接地满足要求时共用接地,接地线单独敷设,机房内做局部等电位。
回复
宁静致远行
2011年04月30日 10:16:14
36楼
讨论的就是目的,没有声音就不对了。
回复
一天涯浪子一
2011年04月30日 10:36:46
37楼



这里有篇文章说的非常详细,具体怎么做也有描述,还提供有图纸,去看看吧




http://wenku.baidu.com/view/548ee5f4f61fb7360b4c654e.html
回复
niswewei
2011年04月30日 11:17:21
38楼
学习了,呵呵
回复
kounan
2011年04月30日 11:40:12
39楼
接地是为了给整个系统提供一个标准的参考零电位,对于弱电而言,在接地基础上所有弱电接地点要做到等电位联接就可以了(局部等电位)。这是接地的本质含义。
回复
云飘飘
2011年04月30日 11:56:00
40楼
1、实际上该处的“单独接地”,是指在该楼面与其他接地系统分开、单独接到大楼共用接地装置。
2、并不是要求在做整个大楼接地时,该接地采用独立接地。
回复
hiafang
2011年04月30日 15:41:23
41楼
一般情况下,现场控制系统的接地系统包括:保护地、屏蔽地和系统地。
在特殊场合和行业,还有:本安地、防雷击接地。

本安地情况
本安地是使仪表和系统具有本质安全性质的措施之一。在石化和其它防爆系统中必须要求本安接地。现场控制系统的I/O 用于这类场合时,本身不具备本安特性,因此必须考虑加安全栅。安全栅的本安地是单独的接地系统(即:本安地),柜内本安地最好单独汇流,最终一点接入现场的本安接地点。该本安地一般要求与系统接地级处有电气连接,使24VDC 电源负与它等电位。接地电阻要求<4Ω。