DCS控制室要求有信号接地,且要求与其它接地分开。控制室在二楼,怎么做接地,难道要从户外接地极单独引线上来?DCS控制室旁边是配电房,里面已经有了MEB箱(从本层用于防雷引下线的钢柱引来的),可否直接从MEB箱拉根接地线过去?
DCS控制室要求有信号接地,且要求与其它接地分开。控制室在二楼,怎么做接地,难道要从户外接地极单独引线上来?
DCS控制室旁边是配电房,里面已经有了MEB箱(从本层用于防雷引下线的钢柱引来的),可否直接从MEB箱拉根接地线过去?
22楼
做共用接地网要求接地电阻小于1欧不就行了。没有必须一说。《民用建筑电气设计规范》12.7.1条的条文说明“本规范对电子设备的各种接地及防雷接地推荐采用共用接电网,如果将各种接地系统分开,则两接地系统之间的距离应满足本条所规定的距离。......(两个接地未到达接地间距)由于两个电气系统,通过接地网的相互联系而产生强烈的干扰,严重时甚至造成两个接地系统都不能正常工作。这在实际工程中的例子是相当普遍的。”
回复
23楼
不过有的仪表方面的规范这样说“宜采用共同接地网,但设备说明中要求单独接地的应按厂家说明来”。这种编规范的人可真会推卸责任,跟没说一个样。
回复
24楼
说实话这么多人发表了自己的看法,就是没有一个权威的说法,有的书上讲要强弱电分开接地,不分开强弱电之间会有干扰,有的说接共用接地,有的书上讲的接等电位连接,强弱电的接地点要离开一定的距离,天啊叫俺们怎么搞得懂,究竟应怎样接地。
回复
25楼
我们的做法是共用接地,接地线单独设置,机房内做局部等电位。
回复
26楼
是的,按照规范要求,应该制作单独到接地装置。
回复
27楼
根据我们的经验,一般工作频率大于20KHz,小于1MHz的电路可以通过串电容接地来抗干扰
回复
28楼
《SH/T3081-2003 石油化工仪表接地设计规范》截图
回复
29楼
不应该单独接地,接地应该等电位!!!
回复
30楼
绝对不可以与避雷接地接在一起,必须是单独接地,否则的话,一打雷DCS系统就遭雷击
回复
31楼
DCS控制室要求有信号接地,且要求与其它接地分开。控制室在二楼,怎么做接地,难道要从户外接地极单独引线上来?
DCS控制室旁边是配电房,里面已经有了MEB箱(从本层用于防雷引下线的钢柱引来的),可否直接从MEB箱拉根接地线过去?
现在都用综合接地,接地电阻为1欧,满足要求,就从MEB箱引来