DCS控制室要求有信号接地,且要求与其它接地分开。控制室在二楼,怎么做接地,难道要从户外接地极单独引线上来?DCS控制室旁边是配电房,里面已经有了MEB箱(从本层用于防雷引下线的钢柱引来的),可否直接从MEB箱拉根接地线过去?
DCS控制室要求有信号接地,且要求与其它接地分开。控制室在二楼,怎么做接地,难道要从户外接地极单独引线上来?
DCS控制室旁边是配电房,里面已经有了MEB箱(从本层用于防雷引下线的钢柱引来的),可否直接从MEB箱拉根接地线过去?
12楼
按照规范要求,必须要做单独接地
回复
13楼
IEC委员会:“不得有任何所谓的单独接地,如果有单位或个人要求做所谓的单独接地,应由其出具书面保证书,写明因其要求单独接地而此产生的一切后果由其承担”。不应单独接地,否则,造雷击时,DCS系统必死无疑。2010年版的新防雷规范中也很明确:不得存在任何形式的单独接地和所谓的悬浮接地。
回复
14楼
另外,单独接地对高频电子设备来讲,是个笑话。在2010版的防雷规范中有接地分析表,3米长107平方毫米的铜导线在1MHZ,导线电阻23欧姆,在100MHZ时,电阻2300欧姆。当导线长度为18.3米时,铜导线在1MHZ,导线电阻176欧姆,铜导线在100MHZ,导线电阻17600欧姆。
回复
15楼
你可以反告知,必须“不独立”。
依据在规范里多的是。
回复
16楼
就近利用大楼结构钢筋做等电位联结,设备至等电位接地体分别用5米和4米的铜导体以避免高频共振。
回复
17楼
现在中国电子设计院做的都是公用接地
电子院应该是国内权威了吧
现在搞独立接地的越来越少了
回复
18楼
应该单独做接地吧
记得08年做的一个工程,DCS系统的接地就是单独做的,和配电系统的接地是分开的。
回复
19楼
众说纷纭啊,围观中
回复
20楼
火电厂的规范没找到
DL_T_5065-2009水力发电厂计算机监控系统设计规范. 这样写的
回复
21楼
严格意义的单独接地现场是做不到的,最重要的是做好局部等电位连接。接地电阻值,按王老的观点也是意义不大,关键是等电位。
回复