DCS控制室要求有信号接地,且要求与其它接地分开。控制室在二楼,怎么做接地,难道要从户外接地极单独引线上来?DCS控制室旁边是配电房,里面已经有了MEB箱(从本层用于防雷引下线的钢柱引来的),可否直接从MEB箱拉根接地线过去?
DCS控制室要求有信号接地,且要求与其它接地分开。控制室在二楼,怎么做接地,难道要从户外接地极单独引线上来?
DCS控制室旁边是配电房,里面已经有了MEB箱(从本层用于防雷引下线的钢柱引来的),可否直接从MEB箱拉根接地线过去?
2楼
DCS控制系统的接地要求不大于1Ω,配电系统的接地电阻可能是不大于4Ω,所以,DCS系统的接地必须与供电系统的接地分开。
“控制室在二楼,怎么做接地,难道要从户外接地极单独引线上来?”
不错,在室外埋专用接地装置(一般有二个,相距5米),分别引上到室内,我们做的要求每个接地极用50平方的黄绿双色线二根,二个接地极共有四根,并接到DCS的接地汇流排上。
回复
3楼
多谢版主解释
回复
4楼
版主,如果DCS没有本安地,只需保护接地和工作接地的话,直接从配电房里的MEB引线到DCS接地汇流排可否?MEB由建筑本层的钢柱(防雷引下线)焊接引来。防雷接地与保护接地及工作接地公用接地网,并且设计要求是接地电阻小于1欧姆
[
本帖最后由 lampard2011 于 2011-4-28 14:07 编辑 ]
回复
5楼
如果接地电阻能够达到标准是不是就可以共用接地呢 独立接地是不是有规定必须的 麻烦讲讲 我是新手 谢谢了
回复
6楼
如果接地电阻能够达到标准
就可以共用接地呢
回复
7楼
SH/T3081-2003 石油化工仪表接地设计规范
回复
8楼
回复
9楼
现在提倡共用接地系统,但记得规范中也提到弱电类有单独接地要求的要单独做接地。
回复
10楼
学习了。谢谢
回复
11楼
我们的做法是在做配电房接地也就是电气接地的时候就按照小于1欧姆做,2个就可以共用了
回复