2楼
这个是要算短路电流的才可以选吧!没计算怎么选呢?你是希望有个快捷的选型办法吗?
回复
3楼
肯定要先计算最大短路电流的,断路器的极限分断能力,必须大于所在母线最大短路电流的!
回复
4楼
应该要计算的,不过我看别人设计的图进线处31.5KA,出线25KA
回复
5楼
支持3楼的,依照开关下端的最大短路电流来选型。
回复
6楼
晕,电气专业可不是买彩票,凭感觉就行了!必须老老实实经过计算,用数据说话!
回复
7楼
如果不具备计算条件,我想应该选大的,选31.5的。
回复
8楼
理论上是要计算的
回复
9楼
但是没有供电局提供的系统短路容量,无法计算,怎么选取?
回复
10楼
“没有供电局提供的系统短路容量,无法计算”?
这好象不是设计人员能说的话,人家不肯提供,自己不能到现场看数据?
到变电所看主变容量和阻抗电压,看线路规格,估距离,用二台主变并列时为最大运行方式,分列运行时为最小运行方式!这样可以计算了吗?
回复
11楼
楼上的说的容易。供电局会让我们去看人家的机房?
回复