求助 关于 排烟防火阀的问题
czbl1364
czbl1364 Lv.2
2011年04月27日 14:26:40
来自于通风排烟
只看楼主

书上说:‘在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。’ 那么这说的和排烟风机联锁的阀应该是 常开的排烟防火阀吧? 那么常闭的排烟防火阀又用在哪里呢?

书上说:‘在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。’ 那么这说的和排烟风机联锁的阀应该是 常开的排烟防火阀吧? 那么常闭的排烟防火阀又用在哪里呢?
免费打赏
blackeye
2011年04月27日 15:39:37
2楼
这句话是说排烟运行时,到了280度那个阀门要关闭,并不涉及平时状态。所以这个阀门是常开还是常闭要根据你的设计要求来确定。
回复
czbl1364
2011年04月28日 08:15:25
3楼
谢谢 两个问题都是你回答的~
回复
yufeng983520950
2011年05月20日 09:55:06
4楼
一般用常闭的防火阀,着火时,消防主机通过信号打开280度防火阀,排烟,风速在20M/S,到环境温度达到280度的时候,关闭,同时把信号反馈回消防主机
回复