高规 4.8.4 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。按这一条,在结构计算时,0.15g地区地震的加速度的取值是否按0.20g取值?

高规 4.8.4 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。按这一条,在结构计算时,0.15g地区地震的加速度的取值是否按0.20g取值?
免费打赏
fht99
2011年04月27日 14:32:46
2楼
0.15g,
抗震构造措施属于抗震措施。不属于计算地震作用的范围。故取0.15g
回复
wss111
2011年04月27日 14:54:24
3楼
楼上说的对,要理解抗震措施和抗震构造措施的概念
回复
niantansuxing
2011年04月27日 15:14:40
4楼
规范法地震基本加速度对地震力的大小可是影响很大啊。场地三四类从构造上提高要求,计算还按原来的。
回复
jiejun789
2011年04月27日 15:43:21
5楼
不可取0.2g应取0.15g
回复
eaeeea
2011年04月27日 15:54:57
6楼
沙发说的对。