《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》你从严执行了么?
virginia2005
2011年04月27日 14:00:28
只看楼主

目前工作中有一报建项目,在报消防审查的时候,消防局要求从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号),所谓从严执行,目前的官方解释就是100%使用A级不燃材料作为民用建筑外保温材料,包括墙面和屋面,手头这项目外墙是幕墙还好说,本身就是岩棉板,屋面保温就有点麻烦了,普通岩棉板本身吸水率高,强度也低,用做上人屋面的话是不是不合适啊,大家有没有遇到同样的问题,是怎么解决的呢?有什么好的材料吗?目前北京的图集上SF膨胀珍珠岩保温砂浆的做法据了解还不错,但只有一家能做,指向性太强了

目前工作中有一报建项目,在报消防审查的时候,消防局要求从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号),所谓从严执行,目前的官方解释就是100%使用A级不燃材料作为民用建筑外保温材料,包括墙面和屋面,手头这项目外墙是幕墙还好说,本身就是岩棉板,屋面保温就有点麻烦了,普通岩棉板本身吸水率高,强度也低,用做上人屋面的话是不是不合适啊,大家有没有遇到同样的问题,是怎么解决的呢?有什么好的材料吗?目前北京的图集上SF膨胀珍珠岩保温砂浆的做法据了解还不错,但只有一家能做,指向性太强了
免费打赏
arc-king
2011年07月14日 02:07:33
12楼
建议楼上看看“公消[2011]65号”
回复
lcjn_123
2011年07月16日 16:08:24
13楼
谁用过A级材料施工了?岩棉怎样才能让工人不刺挠痒啊?多少钱一平方呢?欢迎朋友给介绍!
回复
海盗船长
2011年07月19日 12:27:30
14楼
大家不要盲目使用A级防火材料, 所谓 燃烧性能为 A 级的保温材料 目前主要是指玻化微珠、闭孔膨胀珍珠岩、岩棉、矿棉、玻璃棉、水泥基或石膏基无机保温砂浆及轻质砌块自保温体系等的无机保温材料。 总体而言,无机材料一般都能达到 B1 级或 A 级防火要求,但其单位体积的密度较大,导热系数较高,与有机保温材料相比,其保温节能效果更差。尤其在较寒冷的北方, 10 厘米以下的施工厚度难以达到建筑节能规范的要求。这也是行业对无机材料的防火性能表示认同之外对 65 号文的最大质疑
回复
shaojunone
2011年07月23日 06:04:06
15楼
珍珠岩:大姐。这个《岩》是什么意思啊!是岩石。你家石头能燃烧吗?呵呵
回复
tfxf123
2011年08月07日 11:03:08
16楼
现在要求从严了,在这个暂行规定的基础上,执行公消[2011]65号
《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》

2011年3月15日起,各地受理的建设工程消防设计审核和消防验收申报项目,应严格执行本通知要求。对已经审批同意的在建工程,如建筑外保温采用易燃、可燃材料的,应提请政府组织有关主管部门督促建设单位拆除易燃、可燃保温材料;对已经审批同意但尚未开工的建设工程,建筑外保温采用易燃、可燃材料的,应督促建设单位更改设计、选用不燃材料,重新报审。

[ 本帖最后由 tfxf123 于 2011-8-7 11:09 编辑 ]
回复
tfxf123
2011年08月07日 11:05:41
17楼
原帖由 chuntank 于 2011-7-3 17:58 发表
第二条 民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。

在新标准发布前,从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)第二条规定,民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。