空调自动控制问题
gzcarl
gzcarl Lv.7
2006年04月24日 13:22:58
只看楼主

现在有一个洁净室工程,一共12个小房间,均要求恒温恒湿,我设计为12台组合式空调机组,每个房间配一个温湿度传感器,每台组合式空调机组配一个阀门执行器,请问这样能用一台DDC控制吗?还是每个系统要一个DDC?

现在有一个洁净室工程,一共12个小房间,均要求恒温恒湿,我设计为12台组合式空调机组,每个房间配一个温湿度传感器,每台组合式空调机组配一个阀门执行器,请问这样能用一台DDC控制吗?还是每个系统要一个DDC?
免费打赏
xinghun314
2006年04月24日 19:26:22
2楼
为什么不用智能模块和PID控制呢?
回复
biqingmin
2006年04月24日 20:49:06
3楼
请问如何控制湿度?
回复
hhw1130
2006年04月25日 13:20:27
4楼
关键看你有多少点位,才能选择使用什么控制器。
回复
fanxiao2008
2006年04月25日 18:24:38
5楼
新手,不过我觉得这种情况很普遍,生产智能控制器件厂家应该早注意到这一块,有所动作了,不然,那么这将是一个新开发亮点.
回复
fanxiao2008
2006年04月25日 18:26:46
6楼
说错了不要怪!嘿嘿
回复
zhhhh-0405
2006年10月22日 22:46:20
7楼
用一台DDC控制器肯定不够,你有12个模拟输入和12个模拟输出。并且你的提法也有问题,要能恒温恒湿不是光有水阀就够了,必要时需增加加湿器的。如果不考虑成本,可以配12DDC;最好是由几台DDC加扩展来分别控制几台空调会比较经济实惠。
回复
tangjayi
2006年10月24日 19:17:56
8楼
学习
回复
bbgfdj
2006年10月26日 00:25:32
9楼
7楼说得对,洁净空调的控制现在最常用的方式是DDC控制器,但要恒温横湿,冷却除湿外,还要加热加湿环节
回复
cese118
2007年05月14日 23:26:57
10楼
没搞过DDC

和PLC估计差不多
回复
zhujianming
2007年05月17日 16:35:38
11楼
SIEMENS楼宇自控最近推出了一款高性价比的SAPHIR控制器,专对应于类似恒温恒湿系统的应用.并可以通过LON或MODBUS组网..系专对中国市场推出非常好用且经济..
我们已经用他作了奇瑞汽车保险杠涂装厂房空调/上海内燃机研究所测试室空调工程..效果相当满意..
如有兴趣,请及时联系:13361907602 上海朱先生
回复