风机盘管选型时,若按风量选,冷量大好几个型号怎么办?
q7w8e9a0000
2011年04月27日 12:11:22
只看楼主

本人是一个学生,正在做毕业设计,是一幢教学楼,办公室做的是风机盘管加独立新风系统,新风处理到室内焓值,算出来的结果是这样的,送风量为2192m3/h,新风量为80m3/h,而风机盘管承担冷量即房间冷负荷为5.9kw,这样的配比选型如何选啊?烦,哪位大侠出手帮助下,谢谢!

本人是一个学生,正在做毕业设计,是一幢教学楼,办公室做的是风机盘管加独立新风系统,新风处理到室内焓值,算出来的结果是这样的,送风量为2192m3/h,新风量为80m3/h,而风机盘管承担冷量即房间冷负荷为5.9kw,这样的配比选型如何选啊?烦,哪位大侠出手帮助下,谢谢!
免费打赏
dashi702
2013年03月30日 09:30:50
14楼
哈 重新算吧
回复
cynthia801003
2013年03月31日 10:14:04
15楼
舒适性空调的风冷比有个大致的范围。 对比各个厂家产品样本。不会差异太多。 如果你计算出来无法选型。大概是该区域不仅仅是舒适性要求,肯定是对风量或者冷量某个指标的要求高,导致风冷比不搭配。
回复
chenyuanyun
2013年04月07日 12:22:48
16楼
重新算吧。。。:lol
回复
dawei198720
2013年04月12日 14:17:49
17楼
谢谢,非常好。
回复
kaikaiwanwanmei
2013年04月14日 00:01:21
18楼
:lol:D:P:o
回复
gaaaao
2013年08月15日 10:32:10
19楼
我也有这个问题啊,选风量要比按冷量选大好几个型号 :L
回复
mahaoliang123
2015年01月11日 16:50:15
20楼
按照中等风速选型,按照冷量选型
回复
wu.ye
2015年01月13日 08:00:51
21楼
帮顶一个!
回复
边直市华
2016年05月16日 17:16:05
22楼
风冷比不搭配...但是实际工程中的风冷比并不固定啊
回复
xxccl20
2016年05月25日 09:50:34
23楼
你的冷负荷应该只有计算围护结果,没考虑灯光、设备及人员的负荷吧。都考虑的话,冷负荷应该是在18kW以上了。
回复

相关推荐

APP内打开