2端部楼板加强措施
han123212
han123212 Lv.7
2011年04月27日 11:07:06
只看楼主

求助:1、审图办审查意见中出现“两端部楼板应采取加强措施”说是技术措施上的,请问各路高手应该查哪本技术措施?

求助:1、审图办审查意见中出现“两端部楼板应采取加强措施”说是技术措施上的,请问各路高手应该查哪本技术措施?
免费打赏
x1xqq
2011年04月27日 11:18:08
2楼
7 混凝土结构工程

江苏省工程建设标准

住宅工程质量通病控制标准
Standard for quality controrl of common failing of housing engineering

DGJ32/J 16-2005
J10687-2006

7.1 混凝土结构裂缝

7.1.1 设计
4 建筑物两端端开间及变形缝两侧的现浇板应设置双层双
向钢筋,其他开间宜设置双层双向钢筋,钢筋直径不应小于8mm,
间距不应大于l00mm。其他外墙阳角处应设置放射形钢筋,钢筋
的数量不应少于7Φ10,长度应大于板跨的1/3,且不应小于
2000mm。
回复
x1xqq
2011年04月27日 11:21:50
3楼
昆山市住宅工程质量通病防治办法
5.1.3 屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。
回复
x1xqq
2011年04月27日 11:26:40
4楼
关于印发《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则》的通知
沪建建(2001)第0907号
控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则
一.设计
1、住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。
2、应重视屋面结构的保温设计,屋面的传热系数宜≤1.0W/m2.K.
3、当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的采面。
4、现浇楼板设计厚度不宜小于110mm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm),单向板应≥L/30(L为板的短向跨度)。
5、房屋长度大于40米时,可在楼面中部设置后浇带。
6、房屋层面阳角处和跨度≥3.9m的楼板,应设置双层双向钢筋,阳角处钢筋间距不宜大于100mm,跨度≥3.9m的楼板钢筋间距不宜大于150mm,钢筋直径不宜小于φ8。外墙转角处尚应设置放射形钢筋,配筋范围应大于板跨的1/3,钢筋间距不宜大于100mm。
7、现浇楼板强度等级不宜大于C30。
回复
x1xqq
2011年04月27日 11:28:33
5楼
合肥市住宅工程质量通病防治实施导则
第五章 钢筋混凝土现浇梁板裂缝防治技术措施
第十四条 设计措施
(一)住宅的建筑平面有凹口及洞口时,凹口、洞口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面;大小房间尺寸悬殊的小板、顶层端头板应采用双层双向配筋,即上部负筋在本跨拉通布置。
柱边角部板上部负筋长度应从柱边起算。剪力墙部位板负筋宜适当加强。
(二)二层、屋面平面的负筋应有相当于1/2负筋面积的钢筋纵向贯通。平面纵向较长的建筑物应每层均匀布置不少于三开间的双层筋,或通长布置相当于1/3负筋面积以上的贯通钢筋。
(三)钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度一般不应小于120mm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm)。
楼板厚度≥160 mm时,跨中上部钢筋应将支座1/2负筋面积拉通,或另设Ø8@200mm钢筋网并与支座负筋搭接。
(四)平面横向尺寸变化大的开间、屋面及建筑物两端单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。
外墙阳角处应设置放射形钢筋,且不应少于7Ø10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m,圈梁转角处应增加2Φ12转角筋。同时,应加强屋面保温隔热措施。
(五)在现浇板断面急剧变化处、开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于8mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。温度收缩钢筋在板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。
(六)除底层框架结构外,外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度不宜大于300mm。
(七)现浇板砼强度等级不宜大于C30, 否则必须有减少混凝土收缩的设计措施。
(八)住宅长度大于40m时,宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。超长结构应进行温度变形分析,板内配筋沿超长方向的间距不>150 mm,并采取其他有效措施减少温度应力产生的影响。
(九)阳台及外走廊、檐口等栏板长度大于等于6m时,分布筋间距不大于200mm。超过12m后,分布筋间距不大于150mm。
(十)预埋管线不应集中通过楼板,应分散布置。结构设计中对予埋管线较集中的板应采取板中、板上错开布置,不应重叠布置,且预埋管线在同一位置重叠不得超过两层。
(十一)主次梁间附加筋的设置除应满足计算外,尚应明确如何识别主次梁,以避免施工出错。混凝土梁腰筋应在满足规范要求的基础上宜适当加强。
回复
x1xqq
2011年04月27日 11:30:21
6楼
江苏省工程建设标准

住宅工程质量通病控制标准

7 混凝土结构工程

7.1 混凝土结构裂缝

7.1.1 设计
1 住宅的建筑平面应规则,避免平面形状突变。当平面有凹
口时,凹口周边楼板的配筋应适当加强;当楼板平面形状不规则
时,应调整平面或采取构造措施。
2 钢筋混凝上现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度不宜
小于120mm,厨房、浴厕、阳台板不应小于90mm。
3 当阳台挑出长度≥1.5m时,应采用粱式结构;当阳台
挑出长度L 且不小于120mm,受力钢筋直径不应小于l0mm.
4 建筑物两端端开间及变形缝两侧的现浇板应设置双层双
向钢筋,其他开间宜设置双层双向钢筋,钢筋直径不应小于8mm,
间距不应大于l00mm。其他外墙阳角处应设置放射形钢筋,钢筋
的数量不应少于7Φ10,长度应大于板跨的1/3,且不应小于
2000mm。
5 在现浇板的板宽急剧变化、大开洞削弱等易引起应力集中
处,钢筋直径不应小于8mm,间距不应大于l00mm,并应在板的
上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵
横两个方向的配筋率均应符合规范要求。
6 室外悬臂板挑出长度L≥400mm、宽度B≥3000mm时,应
配抗裂分布钢筋,直径不应小于6mm,间距不应大于200mm,抗
裂分布钢筋如图7.1.1—1所示。






图7.1.1-1
7 粱腹板高度hw≥450mm时,应在梁两侧面设置腰筋,钢
筋直径不应小于12mm,每侧腰筋配筋率As>bhw/1000,间距不
大于200mm,如图7.1.1-2所示。


图7.1.1-2

8 钢筋混凝土现浇墙板长度超20m时,钢筋应采用细而密
的布置方式,钢筋的间距宜≤150mm。
9 现浇板混凝土强度等级不宜大于C30。
回复

相关推荐

APP内打开