A、 纸目录、说明:
1、 纸目录比较清晰,在材料设备表中消火栓箱应有比较具体的内容,虽然设计说明中有表述,但除消火栓泵外,这可是消火栓系统的另一项主要设备;因此建议增加。
2、 图纸是2001年的,所以有些话就无法说了,毕竟规范这一两年有所不同,所引用的规范都不对了,这条就不能算你错了!
3、 商场和客房的用水量定额,不论新、旧版规范,都没有如此之大,不知你的应用依据是什么?是地方要求?
4、 设计说明阐述较详细、完整;
B、 平面图:
1、 不少喷淋末端试水装置设置不合理,未接在真的末端上;且多层末端试水装置未有管径的标注;
2、 厨房排水地沟应有坡度示意、尺寸大小及始端的沟深标注;
3、 个别喷淋支管及末端试水装置的管子穿过柱子,估计是没注意所造成的;
4、 管道井大样图的管道布置和定位应反应在平面图中,这样有助于平面管道进出的合理布置;管道井未留出合理的检修空间,此条可是不满足规范要求的;
5、 接冷却塔的给水管在平面表示上是走在雨水天沟里,这样做不合适;
6、 卫生间大样图中,缺少管道定位尺寸;
7、 平面管线布置较合理,但主干管缺少定位尺寸;(哦,想起来了,苏州建院的同事告诉我说,贵地出图不要求管线定位的)
8、 卫生间管道井无管道定位尺寸;
9、 室外总图,管线缺少定位尺寸;
C、 大样及系统图:
1、 卫生间排水管道无敷设标高;
2、 水箱间大样图反映水位及管道开孔位置较清楚,管线表示清楚,这点值得推荐;缺点消防水位不被动用的措施无说明;
3、 水泵房大样图管线层次表示清晰,图面干净,布局合理,缺点管线无定位尺寸,排水沟无坡度示意、排水方向、尺寸大小及始端的沟深标注;
4、 热水系统的热水立管与回水连接处应有阀门,除检修外,还可起调节作用,以平衡热水系统的水量;
5、 上部客房的排水管道在五层转换,排水横干管无敷设标高;部分横干管与上部横支管之间的距离要求从图面上看是不满足规范的;
总体:
1、 图面清楚、干净,制图规范,这点我满喜欢的;这也是到目前为止,我所看过的图中唯一能让我高兴地看下去的图纸,符合我对图纸完美的要求。
2、 水箱间大样图及水泵房大样图值得推荐和学习;
3、 总体感觉不错哦!
如有不妥之处,敬请指正!
回复
7楼
原以为又下错图纸了,没想到这次是真的对了!
不仅没浪费我的积分和时间,还让我有了一个同道中人的感觉,谢谢.....
看来我们家族对美是有追求的哦!
回复
8楼
看到简介,写的不错,想下载看看喽,图纸如此之大,
10分钟了,到现在还没下来 哎
回复
9楼
原以为又下错图纸了,没想到这次是真的对了!
不仅没浪费我的积分和时间,还让我有了一个同道中人的感觉,谢谢.....
看来我们家族对美是有追求的哦!
回复
10楼
楼上的兄弟们,真有你们的!下面是不是要拷贝图审意见呢?要拷贝的话,记得连图一起拷,否则文不对版噢!!!
灌水也要讲技巧的哦!
回复
11楼
看了一张xfbg那张,暂时发现两个原则性错误,消防箱暗装在楼梯间墙上,此处为人防区域,部分喷头间距小于2400,甚至小于2000
回复
12楼
图纸不错 就是看不太清楚 图幅管线表达有点乱