哪些车库必须做防排烟?
yuwenqian0134
2006年04月24日 10:46:50
来自于通风排烟
只看楼主

我手上有个工程,车库面积3000多,三面可以开窗,请问需要做防排烟吗?我对这样的问题很模糊,请问哪些车库必须做防排烟?哪些又只做通风就可以了?谢谢!

我手上有个工程,车库面积3000多,三面可以开窗,请问需要做防排烟吗?我对这样的问题很模糊,请问哪些车库必须做防排烟?哪些又只做通风就可以了?谢谢!
免费打赏
背着房子找地皮
2006年04月30日 15:24:43
2楼
你车库的任何位置如果能满足距离最近的排烟窗不超过30M可以不设置排烟系统
回复
背着房子找地皮
2006年04月30日 15:25:41
3楼
建筑防火规范:敞开面积达50%以上可以采用自然排烟,当然要保证30内有风口
自然通风,敞开面积达2%时可以采用
回复
tth568429
2006年05月11日 15:03:53
4楼
车库任何位置满足距离最近的排烟窗不超过30m可以不设置防排烟系统,这是汽车库规范的要求。
回复
hhbox
2006年05月12日 12:08:15
5楼
多看看<<汽车库设计规范>>和<<汽修停设计防火规范>>还有条文说明就可以了!