墙上暗装最多可以放多大的断路器?
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2006年04月24日 09:55:34
来自于断路器
只看楼主

300A的电流,不用柜子可不可以?最大可以到多大?有什么不利的条件阿?

300A的电流,不用柜子可不可以?最大可以到多大?有什么不利的条件阿?
免费打赏
石大头
2006年04月24日 10:05:05
2楼
你要考虑断路器的体积和操作空间!!300A的电流至少要400的塑壳那么大开关不好暗装!!
回复
ahei1983
2006年04月24日 10:20:32
3楼
那怎么办啊?在墙上挂装?半明半暗没问题吧。柜子是不太可能了。帮帮我把
回复
peter00007
2006年04月24日 11:08:27
4楼
400A的开关厚度一般不超过160,如果只有一个开关,做220深的暗装箱还是可以的。关键是出线开关有多少,什么型号,箱内需不需要做较多的分支母线等。
回复
tcchezhong
2006年04月24日 11:20:28
5楼
成套厂做这个,不成问题。
关键,看你的工程中的安装能否解决。
回复
ahei1983
2006年04月24日 11:50:44
6楼
多谢各位大哥大姐
回复
hyphyp
2006年04月27日 14:26:06
7楼
进线电缆怎么放进去啊?最好明装
回复
donglf
2006年04月29日 13:36:14
8楼
只要你提出你当地的空间要求只能做暗装嵌墙的。就没问题啊。满足客户要求至上!
回复
ahei1983
2006年04月30日 14:38:55
9楼
被审图的说了,悲哀。他认为箱子太厚了,最主要的是进线太粗,120的钢管,无论如何不能在墙里,我也很认同,哈哈。他让我做落地柜,那还不和配电室一样了?我选的半明半暗的箱子,进线管贴墙明装,不知道可不可以?和施工的交流过,有这样做的,不知道和不合适?