请问:与地下室外墙重合的约束边缘构件,非阴影区可以取消吗?
oklu-xz
oklu-xz Lv.3
2011年04月26日 18:51:47
只看楼主

本工程为地上16层、地下1层剪力墙结构住宅楼,嵌固端为基础顶,三级抗震,按新抗规要求须设约束边缘构件。现在有一个问题,专业负责人要求:取消与地下室外墙重合的约束边缘构件的非阴影区,只设阴影区,如图二所示;我之前的做法是非阴影区也落下来,既然是约束边缘构件就要满足规范关于约束边缘构件的要求,如图一所示;专业负责人的理由是:地下室部分地震反应小,而且外墙的水平分布筋大于非阴影区的箍筋,所以此箍筋可以取消;

本工程为地上16层、地下1层剪力墙结构住宅楼,嵌固端为基础顶,三级抗震,按新抗规要求须设约束边缘构件。
现在有一个问题,专业负责人要求:取消与地下室外墙重合的约束边缘构件的非阴影区,只设阴影区,如图二所示;
我之前的做法是非阴影区也落下来,既然是约束边缘构件就要满足规范关于约束边缘构件的要求,如图一所示;
专业负责人的理由是:地下室部分地震反应小,而且外墙的水平分布筋大于非阴影区的箍筋,所以此箍筋可以取消;
我却认为水平分布筋并不能对竖向钢筋形成有效的约束,除非减小拉筋间距,而且此工程的嵌固端位于地下室底板,地震作用下,屈服位置很可能位于地下一层,按规范要求设置约束边缘构件是必要的。
请各位指点指点,我现在不知道是坚持呢还是坚持呢还是坚持呢?

11.png

11.png

免费打赏
ginogao
2011年04月26日 22:57:06
2楼
可以取消-广州某知名大院R大师的观点
回复
ced2wang
2011年04月27日 01:02:12
3楼
个人认为取消不符合规范要求
回复
menglinwangxueya
2011年04月27日 16:27:14
4楼
我觉得约束边缘构件应下插一层
回复
x1xqq
2011年04月27日 16:48:06
5楼
地下室墙体内完全可以取消箍筋,可以认为底层纵筋插入地下室墙体内与插入基础等同。
回复
eaeeea
2011年04月27日 17:04:24
6楼
首先楼主应仔细核算轴压比是否有加约束边缘构件的需要
若真超过规范要去就要做约束边缘构件
因为楼主的嵌固端是地下室底板,这种情况加强区应该从底板起算,所以即使是在地下也要作为加强区处理。
回复
youxiangltn
2011年12月31日 18:17:03
7楼
人防的纵筋和水平筋都比计算的要大,可以取消的吧
回复
ouyfw71
2011年12月31日 18:50:43
8楼
嵌固端上移吧
回复
ljsimple
2012年10月07日 20:45:00
9楼
既然是外墙,轴压比一般是小于0.3的,按规范是可设置构造边缘构件
回复
wwh_1988
2015年03月06日 20:49:11
10楼
ljsimple 发表于 2012-10-7 20:45 既然是外墙,轴压比一般是小于0.3的,按规范是可设置构造边缘构件构造边缘构件也是要有阴影区的吧
回复
qq_1419989182693
2015年03月10日 09:55:10
11楼
学习了 学习了 学习了
回复