前面说了测试35KV电缆插接头困难,现在又出现没位置可核相,朋友们有没有碰到过这种情况?
前面说了测试35KV电缆插接头困难,现在又出现没位置可核相,朋友们有没有碰到过这种情况?
2楼
电缆没有插入前先校对各相电缆,并做好相应标识。插入送电后再利用二次进行核相。
35KV的C-GIS柜送电后无法进行一次核相。
回复
3楼
不错,二次核相需要先核准PT的相位!
二次核相需要有线路PT!如果没有线路PT时,如何用二次核相?
回复
4楼
首先不存在二次无法核相的问题,因此两路(或多于2路)进线都可以在二次进行,再之馈出柜的核相可以直接在用户端进行核相。
回复
5楼
不是两段之间进行核相吗?两段都有母线PT。
回复
6楼
我们的二条线路在电站侧有线路PT,二次核相没问题,主变(35KV与电网的联网线路)没有线路PT,核相需要动好脑筋。
因主变是110/35/6KV三绕组,第一次送电只能从主变过来。楼上说“用母线PT”核相,第一次(另一般没接电源时)怎么办?
回复
7楼
1.第一次送电时,选送一个路,然后合一母联,进行两段PT接线正确性验证,并进行同一电源二段母线定相.2.再送上第二回电源,利用PT二次进行定相就妥了.
回复