屋面板配筋计算
haifeng2007
2011年04月26日 15:07:16
只看楼主

在3.6米*4.5米的单块板上放一个水箱,板块一端固定,3边简支,靠角落布置一个水箱,水箱2米长,1.6米宽,1.6米高。请问水箱荷载如何分析呢,是按集中荷载受力计算,还是按照均布荷载受力计算,房子早建好了,水箱后加上去的,想计算屋面板的配筋够不够,规范上找不到,请高手指教。

在3.6米*4.5米的单块板上放一个水箱,板块一端固定,3边简支,靠角落布置一个水箱,水箱2米长,1.6米宽,1.6米高。请问水箱荷载如何分析呢,是按集中荷载受力计算,还是按照均布荷载受力计算,房子早建好了,水箱后加上去的,想计算屋面板的配筋够不够,规范上找不到,请高手指教。
免费打赏
野蛮虫子
2011年04月26日 15:38:59
2楼
那要看水箱下是否有柱墩,有的话按集中力考虑了
回复
haifeng2007
2011年04月27日 10:29:41
3楼
水箱下面就是板,板下没有柱子,房子先建好了,水箱后加上去的
回复
xiaomage0449
2011年04月27日 14:02:16
4楼
见荷载规范附录B 楼面等效均布活荷载的确定方法,配筋不够(大概判断一下:屋面活载2kn/m2即每平米是0.2吨,按照你设置的这个水箱算下来的荷载是16kn/m2,即每平米1。6吨)。
回复
wss111
2011年04月27日 15:00:43
5楼
板的配筋肯定不够,建议设置反梁,把水箱荷载传递的周边的墙或梁柱上。
回复
haifeng2007
2011年04月29日 13:19:43
6楼
谢谢大家的意见!!
回复
chency5
2011年04月29日 14:54:37
7楼
按楼主所示,板钢筋应该是不够的了,至于楼上所说加反梁,倒是可以,但同时也要复核支承该梁的框架梁受力是否足够。有可能解决了楼板问题,又带来了梁的问题。。。。。
回复
wdh668
2011年06月09日 16:37:44
8楼
学习了。。。。
回复
a805491824
2012年06月16日 10:50:40
9楼
学习一下。。。。
回复
wxx_1027
2012年09月20日 16:02:55
10楼
回复
green0204
2015年01月12日 10:22:47
11楼
貌似应该不够,采取措施
回复