热力管道导向支架
clchenliang
2006年04月24日 09:05:41
只看楼主

图纸简介: 热力管道导向支架,双向限位导向支架结构图、由于现有的各种标准图没有提供热力管道的导向支架详图。适合DN50~DN500。 附件名:2006491144546158265.zip 文件大小:60K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

热力管道导向支架,双向限位导向支架结构图、由于现有的各种标准图没有提供热力管道的导向支架详图。适合DN50~DN500。



附件名:2006491144546158265.zip

文件大小:60K

(升级VIP 如何赚取土木币)

fr1406
2006年05月07日 15:37:26
2楼
是一个好图
规格寸比较全,可惜没有砼的基础图纸
回复
xuhao325
2006年05月07日 21:43:47
3楼
管道连接处是不是应加弧形板,限位角钢做法应只适用于小管径。
回复
cmiiczyq
2006年05月08日 00:17:09
4楼
位移距离是不是太短了,丁字板的只能用小口径管
回复
fr1406
2006年05月08日 15:09:53
5楼

砼基础图纸很难找的啊,而且就算有,也是只有一种规格的。
回复
tyszsjy
2006年08月08日 00:11:58
6楼
还是没事的时候自己算一下,然后照标准图做个自己常用的图表好,这图纸画的倒是不错,但容易让懒人抄出问题来
回复
nsjtjj
2006年08月08日 07:57:44
7楼
导向支架设计主要在位移量计算准确,推力不是很大。混凝土基础可以让结构专业来做,你提供推力就可以了,推力计算很麻烦的。图纸最好不要随便套用,因为介质压力不同,推力差别很大的。
回复
liuhaoyang2005
2006年08月08日 15:00:06
8楼
导向架设计后建议全程管线进行应力计算,可以采用如GLIF等软件
回复